urbancowboy Geschrieben am 9. Januar 2004 Hallo Leute! Also, ich hab ein Problem der ganz blöden Art. Es ist saukalt in Wien und dementsprechend wird viel geheizt. Ich habe in meiner Wohnung eine Therme von Vaillant, Bj. 1984. Lief immer super nur seit einigen Wochen verliert das Heizungssystem ständig an Druck. Nicht viel, aber doch 0,1 bar pro Tag bei voller Heizung. :( Das ist besonders ärgerlich :-x weil ich mir vor 14 Monaten einen supercoolen neuen Parkettboden reingelegt habe und ich dies nicht nochmal durchmachen will. Wie kann ich denn am geschicktesten Feststellen WO sich das Leck befindet, damit ich dann schon mal planen kann. Auf den Servicedienst vom Vaillant muß ich nämlich noch ein paar Tage warten. :( Echt blöd die Lage. :-x Euer Cowboy 8-) [b]Mit dem Smart in den Sonnenuntergang...[/b] [img]http://www.ajmajewski.com/smartforum/sunset.jpg[/img] [b]"Dare mighty things"[/b] Theodore Roosevelt Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
dolphiner Geschrieben am 9. Januar 2004 Papa ist Heizungsmeister. Also irgendwo muß ja das Wasser raus kommen. Du kannst das System entleeren und mit Luft auf Dichtheit prüfen. Da wo es zischt ist das Leck. Oder ein Farbstoff zumischen dann siehst das Leck schneller. Wenn Du Glück hast ist das Leck an einer zugänglichen Stelle oder gar in der Therme. Am Besten doch nen Fachmann holen. -----------------http://www.ka-smarties.dedie symbadische communitysmart pure cdi Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Soonit Geschrieben am 9. Januar 2004 Es muss kein Leck geben...unser System macht das gleiche, es verliert mal mehr, mal weniger Wasser. Alles wurde schon mehrfach vom Heizungsbauer überprüft, kein Leck zu finden. Er meinte dann schlusendlich das es bei älteren Anlagen ab und zu vorkommt das während der Heizperiode Wasser als Dampf über die Sicherheitsventile entweicht, die Mengen sind ziemlich gering, reichen aber aus für einen Druckabfall... -----------------Gutes Benehmen im Forum ist kein Zeichen von Schwäche! Die Rechte an diesem Beitrag können Sie käuflich erwerben! Gutes Benehmen im Forum ist kein Zeichen von Schwäche!Die Rechte an diesem Beitrag können Sie käuflich erwerben! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Udo_B Geschrieben am 9. Januar 2004 Bin zwar kein Heizungsbauer, aber von Hydraulik ham wa n bisschen Ahnung. Als erstes würde ich mal die verschiedenen Heizkreise nacheinander jeweils einzeln abdrehen und gucken, ob sich dann was ändert, vielleicht kannst du so den defekten Heizkreis orten. Ansonsten gibt es Geräte, mit denen man die Leitungen abdrücken kann, um einen Druckabfall feststellen zu können.------------------Zeit ... -Zeit Smart-Stammtisch-Dortmund - Normal sind die anderen ... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Kugler Geschrieben am 9. Januar 2004 Haben auch einen Vaillant ThermoTec und hatten das Problem auch.Wurde heute repariert.Es wurde ausgetauscht der Wärmetauscher (allerdings schon im Dezember)Danach selbe Fall.Druckverlust von 2 Bar auf 0,3 Bar in einer Woche :o Deswegen wurde nochmal nachgeschaut und es waren die Rohre des Wasserkreislaufs die am Ende O-Ringe haben wo der Wärmetauscher aufgeschoben wird.Die waren da undicht. Jetzt wo gewechselt ist ist Ruhe. Denn das Tropfen merkt man teilweise gar nicht,da es auch nur im Gerät tropft und durch die Hitze des Gerätes verdampft. Gruß Martin-----------------Signatur in Arbeit!!!!! In stillem Gedenken an Dagmar Veronika Engelcke 20.06.1948-23.07.2005. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
blackmonster Geschrieben am 12. Januar 2004 Quote:Am 09.01.2004 um 17:32 Uhr hat Kugler geschrieben:Danach selbe Fall.Druckverlust von 2 Bar auf 0,3 Bar in einer Woche :o is doch garnix, bei uns zur Zeit von 2,4 auf 0,2 bar innerhalb von ner guten dreiviertel Stunde, und keiner weiß wo die Brühe hinläuft... Bekommen nun komplett neue Rohre verlegt :)-----------------Member of the SOS:Dmy NEW personal Homepage 'djbuzz';)My Smart-Homepage:) Ich hatte einen sehr schönen Abend. Es war nicht dieser, aber ich möchte nicht klagen. Djbuzz www.djbuzz.de \'blackmonster\' Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Christian_NM Geschrieben am 12. Januar 2004 Hallo,Überprüfe mal ob das gerät nicht selbst das Wasser verliert und es "mitverbrannt" wird! Sowas kommt zwar recht selten vor aber bei alten Geräten und evtl. schlechtem Wasser schon möglich! -----------------Mit smarten Grüßen Christian_NM HOM-CM87 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Reagee Geschrieben am 12. Januar 2004 Also entweder Wärmetauscher der Therme,oder wenn vorhanden das Ausdehnungsgefäßder Anlage defekt. mfG Reagee :-D Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smartling Geschrieben am 13. Januar 2004 Hab mich schon öfter intensiv mit der Materie befassen müssen, weil die Heizungsspezis es von Seiten der Theorie oft einfach nicht drauf haben. Die Begründung, dass ältere Heizsysteme grundsätzlich Wasserverlust aufweisen, ist totaler Nonsens. Da Du nichts schreibst, dass Du irgendwo austretendes Wasser bemerkt hast, gehe ich zunächst davon aus, dass kein Leck vorhanden ist. Ich schätze vielmehr, dass bei Dir Folgendes Problem vorliegt: Der Vordruck im Expansionsbehälter ist zu gering oder sogar überhaupt nicht mehr vorhanden. Je geringer der Vordruck, desto stärker wird der Effekt! Mit Vordruck meine ich NICHT den Druck während des Betriebes an dem am Ex-Gefäß befindlichen Mess- und Füllventil, sondern den Druck im Membranraum, wenn die Heizung selbst DRUCKLOS (!!!) ist. Misst man bei gefüllter, unter Druck stehender Heizung zeigt auch das Expansionsgefäß dort den gleichen Druck an! Versuch das erst gar nicht. Die MEssung wäre vollkommen fürn A****. Bei älteren Anlagen gibt es vor dem Ex-Gefäß oft keinen Abstell- und Entwässerungshahn. Dann muss man den Systemdruck am Überdruckventil der Heizung oder alternativ am Füllhahn ablassen. Je nachdem halt, wo man nen Anschluss an die Kanalisation zur Verfügung hat. Daher meist am Überdruckventil. Nochmals: Das Heizsystem muss drucklos sein, sonst wird das nix mit der Kontrolle und dem korrekten Auffüllen! Druck im Ex-Gefäß (Membranraum) mit Reifendruckprüfer feststellen und auf Sollwert bringen. Dann ggf. Heizsystem wieder befüllen UND vollständig entlüften. Übrigens: Zum korrekten Entlüften sind die Heizkörper/Fußbodenheizung zuzudrehen!!! Die Entlüftung erfolgt nämlich durch den Rücklauf. Hat das Ex-Gefäß aus 1984 wider Erwarten doch einen solchen Hahn, dann wird alles einfacher. Hahn schließen, Ex-Gefäß entwässern. Druck im Ex-Gefäß (Membranraum) mit Reifendruckprüfer feststellen und auf Sollwert bringen. Hernach und vor Inbetriebnahme der Therme unbedingt den Hahn wieder öffnen!!! Das passiert bei Dir im Moment (meine Vermutung! Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten). Symptom bzw. Vorgang bei fehlendem Vordruck: Du füllst Wasser im Heizsystem auf, bis der Systemdruck erreicht ist. Wenn der Vordruck im Ex-Gefäß nicht ausreicht oder nicht vorhanden ist, füllt sich der Behälter ebenfalls vollständig mit Wasser, das sich bekanntlich nicht komprimieren lässt. Die Therme heizt nun das System auf. Das Wasser im System dehnt sich aus. Das kann es aber nicht oder nur unzureichend, weil das Ex-Gefäß ja (fast) voll Wasser steht. Der Systemdruck steigt in der Folge - bis zum Maximumdruck, der durch das Überdruckschutzventil vorgegeben ist. Dieses Ventil öffnet und Wasser fließt ab in den Kanal, wo ein Ausgang des Ventils angeschlossen ist. Nun stimmt der Systemdruck so lange, bis das Heizsystem wieder abkühlt. Dann nimmt das Wasservolumen wieder ab und der Systemdruckanzeiger zeigt einen zu geringen, oder zumindest geringeren, Druck an. Du füllst wieder auf und der Spaß beginnt erneut... Hoffentlich konnte ich vermitteln, was ich meine ;-) Viel Erfolg! Gruß vom Smartling aus dem wWw (windigen Westerwald) Smart me up! Smartling aus dem wWw Lieber V8 als Hartz 4! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
urbancowboy Geschrieben am 13. Januar 2004 Hey, danke für all diese tollen Tipps. Ich nehm das mal am Weekend näher unter die Lupe! Euer Cowboy 8-)-----------------Mit dem Smart in den Sonnenuntergang... "Dare mighty things"Theodore Roosevelt [b]Mit dem Smart in den Sonnenuntergang...[/b] [img]http://www.ajmajewski.com/smartforum/sunset.jpg[/img] [b]"Dare mighty things"[/b] Theodore Roosevelt Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Reagee Geschrieben am 14. Januar 2004 Warum so umständlich?? jedes Ausdehnungsgefäß hat ein Entlüfterventil, wie dein Reifen. Mache die Kappe runter und drücke mal kurz den Stift rein. kommt Luft, gefäß OK, kommt Wasser, Gefäß bestellen.CuReagee :-D Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Wickie Geschrieben am 14. Januar 2004 @Raegee siehe Beitrag von Smartling!!! P.S. Bist du vielleicht einer von den Heizungsspezis?? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smartling Geschrieben am 14. Januar 2004 @Reagee ...ach Mensch natürlich, das Entlüfterventil... Smart me up! Smartling aus dem wWw Lieber V8 als Hartz 4! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Reagee Geschrieben am 14. Januar 2004 LOL ;-) Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smartling Geschrieben am 15. Januar 2004 Ja genau, LOL ;-) Smart me up! Smartling aus dem wWw Lieber V8 als Hartz 4! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
konferA Geschrieben am 26. Januar 2024 Am 9.1.2004 um 11:13 schrieb urbancowboy: Hallo Leute! Also, ich hab ein Problem der ganz blöden Art. Es ist saukalt in Wien und dementsprechend wird viel geheizt. Ich habe in meiner Wohnung eine Therme von Vaillant, Bj. 1984. Lief immer super nur seit einigen Wochen verliert das Heizungssystem ständig an Druck. Nicht viel, aber doch 0,1 bar pro Tag bei voller Heizung. 😞 Das ist besonders ärgerlich :-x weil ich mir vor 14 Monaten einen supercoolen neuen Parkettboden reingelegt habe und ich dies nicht nochmal durchmachen will. Wie kann ich denn am geschicktesten Feststellen WO sich das Leck befindet, damit ich dann schon mal planen kann. Auf den Servicedienst vom Vaillant muß ich nämlich noch ein paar Tage warten. 😞 Echt blöd die Lage. :-x p.s. Infolgedessen wurde das Problem mit dem Kessel nach einiger Zeit von den Spezialisten von badewannenabfluss verstopft behoben, sie sind Profis auf ihrem Gebiet und haben alles bestmöglich erledigt. Euer Cowboy 8-) Es ist verständlich, dass du das Leck so schnell wie möglich finden möchtest, um Schäden am neuen Parkettboden zu vermeiden. Obwohl das Thema schon eine Weile offen ist, bin ich jetzt ebenfalls auf ein ähnliches Problem gestoßen. Hast du seitdem eine Lösung gefunden oder weitere Informationen gesammelt? Ich frage, weil ich gerade mit einer ähnlichen Situation konfrontiert bin und von deinen Erfahrungen profitieren könnte. Vielleicht könntest du teilen, wie du letztendlich das Leck lokalisiert hast oder falls du noch auf den Servicedienst von Vaillant wartest, welche vorläufigen Maßnahmen du ergriffen hast, um den Druckverlust zu minimieren. Vielen Dank im Voraus für deine Hilfe und alles Gute bei der Lösung deines Problems! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 26. Januar 2024 Du hast aber schon gesehen, daß der Beitrag 20 Jahre alt ist? 🥴 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
konferA Geschrieben am 26. Januar 2024 vor 29 Minuten schrieb Ahnungslos: Du hast aber schon gesehen, daß der Beitrag 20 Jahre alt ist? 🥴 Ich habe es gesehen, hatte aber das gleiche Problem und beschloss, nachzufragen Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
SHK Geschrieben am 26. Januar 2024 Nach GEG ist die Gas-Therme über 30 Jahre alt und ist zu erneuern. Auch wenn der Beitrag jetzt 20 Jahre her ist. vor 6 Stunden schrieb konferA: Es ist verständlich, dass du das Leck so schnell wie möglich finden möchtest, um Schäden am neuen Parkettboden zu vermeiden. Obwohl das Thema schon eine Weile offen ist, bin ich jetzt ebenfalls auf ein ähnliches Problem gestoßen. Hast du seitdem eine Lösung gefunden oder weitere Informationen gesammelt? Ich frage, weil ich gerade mit einer ähnlichen Situation konfrontiert bin und von deinen Erfahrungen profitieren könnte. Vielleicht könntest du teilen, wie du letztendlich das Leck lokalisiert hast oder falls du noch auf den Servicedienst von Vaillant wartest, welche vorläufigen Maßnahmen du ergriffen hast, um den Druckverlust zu minimieren. Vielen Dank im Voraus für deine Hilfe und alles Gute bei der Lösung deines Problems! Um dir zu helfen, brauche ich systembedingte Angaben… Energieträger? Heizwert oder Brennwert? Zentralheizung oder Etagenheizung? Offene oder geschlossene Anlage? Einrohr- oder Zweirohrsystem? Energieerzeuger auf Dachboden oder Kellerraum? Statische Höhe des Gebäudes? Mit Brauchwasser oder ohne? Think SMART - Drive SMART Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smart 451 neu Geschrieben am 27. Januar 2024 Am 9.1.2004 um 10:13 schrieb urbancowboy: Hallo Leute! Also, ich hab ein Problem der ganz blöden Art. Es ist saukalt in Wien und dementsprechend wird viel geheizt. Ich habe in meiner Wohnung eine Therme von Vaillant, Bj. 1984. Lief immer super nur seit einigen Wochen verliert das Heizungssystem ständig an Druck. Nicht viel, aber doch 0,1 bar pro Tag bei voller Heizung. 😞 Das ist besonders ärgerlich :-x weil ich mir vor 14 Monaten einen supercoolen neuen Parkettboden reingelegt habe und ich dies nicht nochmal durchmachen will. Wie kann ich denn am geschicktesten Feststellen WO sich das Leck befindet, damit ich dann schon mal planen kann. Auf den Servicedienst vom Vaillant muß ich nämlich noch ein paar Tage warten. 😞 Echt blöd die Lage. :-x Euer Cowboy 8-) Prüf mal das Ausdehnungsgefäss. Bspw. mit dem Fingerknöchel gegenklopfen. Klingt es nicht hohl. Ist es defekt und voller Heizungswasser. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
ThoK Geschrieben am 27. Januar 2024 Am 26.1.2024 um 13:55 schrieb konferA: Ich habe es gesehen, … falls Du noch auf den Vaillant Service wartest … 😂 Schöne Grüsse ThoK Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen